本文章主要介绍了:磁翻板uhz-99,磁翻板液位计里的磁珠不动,磁翻板液位计淮安,磁翻板uhz-99等信息

翻板可正常转换但显示仪变化不灵敏,排污后没有改观。判断是浮子的问题,拆卸检查发现测量导管内壁及浮子上附有许多黑色污物。4、液位有变化,磁翻板液位计不会动作先观察液位计的指示,磁翻板液位计显示与其不符,确定工艺液位正常,可对翻板液位计进行排污冲洗,排污时要先关闭上部的取样阀,排污过程中开,关阀门一定要缓慢,排污后故障依旧,可用磁铁从下往上对翻板进行磁性吸引,翻板能正常变化,则翻板没有问题。在磁性吸引时翻板不能随着变化。
应检查玻璃或塑料护板有没有变形,护板变形会造成翻板中轴不同心而不能翻转。浮子中的磁钢使用时间过长,磁性减弱,浮子中的磁钢与翻板的小磁钢之间失去磁连接作用,也会出现翻板不会动作的故障。5、磁翻板指示混乱就是通常说的“乱磁”现象。磁翻板指示混乱的原因有:翻板的部分小磁钢磁性减弱,会产生程度不同的“乱磁”现象;随着仪表用磁钢质量的提高,磁稳定性得以提高,与以往相比出现该类故障的概率也大大下降。测量易汽化介质液位。浙江国产uz磁翻板液位计故障处理,专业液氨磁翻板液位计
(磁翻板uhz-99)

(磁翻板uhz-99)

型号、标记标准系列
标准号
型号标志
规格(mm)
玻璃管液位计
HG5-227-80
DAIPN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
DBIPN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
DAIIPN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
DBIIPN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WAIPN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WBIPN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WAIIPN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WBIIPN1.6
液位计针形阀
HG5-227-80
(磁翻板uhz-99)

界面测量(密度差≥0.1g/cm3)
适用于沙尘,海风,多雨的环境条件
具有浮子失效显示
*介质压力,温度,密度指单项额定值
克罗尼/科隆磁翻板液位计BM26G
产品名称BM26*C,D,E,F,H安装型BM26(G)*1
介质密度≥0.5kg/l≥0.29kg/l
界面测量密度差≥0.1kg/l≥0.1kg/l
介质压力≤5.0MPa≤5.2MPa(300lbs)
介质粘度≤5000mPa.s≤5000mPa.s
介质温度标准-20-+200℃现场指示-196-+400℃
特殊-200-+400℃远传输出≤200℃
本安防爆≤80℃
测量范围300-6000mm
测量精度测量值的±5mm测量值的±10mm
指示器类型IP68磁翻板指示器磁翻板指示器
(磁翻板uhz-99)

液位计的工作原理是在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生。随着流体向下游流动形成列,我们称之为卡门涡街。我们把产生的柱形阻挡物定义为发生体,实验证明,在一定条件下的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,只要检测出分离的频率,即可计算出管道内流体的流速或液位。
功能安全技术是国际上近发展的新技术,目的是防止工业设施产生异常事故,以致危及人身与设备的安全。功能安全技术是将来需要解决的问题。新兴传感器技术作为传感网的基础元件,在今后将有分广阔的发展前景。重点发展新原理新效应的传感技术,微型化和低功耗技术,对于提高流量计等仪表的安全性有着不可替代的作用。
(磁翻板uhz-99)

7.应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质;
(磁翻板uhz-99)

1、环境温度过低,浮子因介质结冰而无法正常移动。
2、浮筒的安装角度小于87度,因浮筒倾斜,浮子的上下移动受到影响。
3、浮子因自身磁性吸附铁屑或其它污物,致使浮子被卡不能正常移动。
4、因密封不严,浮子被渗入的杂质卡住,致使浮子不能上升或下降。
5、磁翻板液位计在穿过钢制平台时,会出现磁翻板液位计在靠钢制平台外的液位测量产生迟滞,导致液位无变化。
一、显示面板显示出现故障:
1、显示面板与浮筒的距离太大,磁浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片无法翻转;
2、翻片与导轨间的间隙设计不合理(可能间隙太小),导致摩擦力大,翻片无法翻转;
(磁翻板uhz-99)

了解更多关于:汽包磁翻板液位计结构,磁翻板液位计好,科奥 磁翻板液位计,如何冲洗磁翻板水位计,耐高压磁翻板液位计经销,远传式磁翻板液位计价格,耐高压磁翻板液位计经销,磁翻板液位计的报警开关,磁翻板液位计 浮球,磁翻板浮子被卡住,磁翻板液位计电磁流量计厂家,磁翻板液位计含伴热,侧装式磁翻板液位计品牌,电厂水箱磁翻板,磁翻板远传装置原理,负压状态下磁翻板故障6,顶装型磁翻板液位计,磁翻板液位计的检定,乐清磁翻板液位计厂家直销,河北正规磁翻板液位计供应商