锅炉磁翻板水位计工作原理

本文章主要介绍了:锅炉磁翻板水位计工作原理,锅炉汽包水位计能用磁翻板吗,磁翻板液位计所以部件,锅炉磁翻板水位计工作原理等信息

在AHP(高压加热器)001BA(用001BA指代实际的罐)中有两个液位测量装置,分别为AHP001MN和AHP001LN(用001MN和001LN指代实际的测量装置),其中AHP001MN为超声波液位测量装置,AHP001LN为就地显示的磁性浮子磁翻板液位计,两个液位计测量同一液位。
在工作过程中遇到了001LN测量的液位值比实际设定的液位值要高10cm,在测量通道中水温会低于罐中的水温,水温下降会导致水的密度上升,水的密度上升会产生两个相反的作用:①测量通道中水位下降,001LN测量值偏低;②001LN浮球有更多部分浮在水面上,造成测量值偏高。在本文中会对这一现象做出分析,并提出解决方案。
(锅炉磁翻板水位计工作原理)

此时,可通过先关闭与测量储罐连接的上下两个截止阀门,让磁翻板液位计停止工作,然后打开磁翻板液位计下端的排污阀的方式,将浮筒里面的液体或脏物排除干净,以顺利实现检修和排污工作,使测量工作得以正常进行。
但有时由于浮筒内的污垢及其顽固,虽经上述操作,仍不能排除干净,此时就需要借助加装在磁翻板液位计上端的放空阀协助排污。具体就是使用一根水管与磁翻板液位计上端的放空阀相连接,并通入清水或蒸汽对浮筒进行冲洗或吹扫,一般可以将浮筒内部冲干净,使仪表恢复正常工作。
此外,遇到浮筒内壁较脏,浮子紧贴浮筒内壁无间隙,浮子上端憋住气,单靠排污阀无法从下端排出浮筒内的污物,这时就可以通过使用上端的放空阀门排气的方式,使得浮筒内的脏物从下端的排污阀顺利排出。
(锅炉磁翻板水位计工作原理)

该液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。
用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。
测量范围:200…….~15000㎜(超过6000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采购分段制造)