其次玻璃管液位计仪表上下阀都装有封闭钢球,当玻璃管因意外损坏时,吹风球能在容器工作压力的作用下,阻塞液流通道,起自动密封作用,以防止容器内介质外流。产品特点:直读式,读数可靠;耐腐蚀;结构简单;维修少、经久耐用。
(DN20的磁翻板)

3.公称通径DN(mm)
4.公称压力(MPa)
5.密封形式
6.接液材质
7.介质名称或密度
8.工作温度范围
9.配套附件,远传液位变送及液位报警开关
10.伴热选择:电伴热、夹套(气、水、真空)伴热或隔热
11.是否配备紧固件
液位计安装示意图
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白(黑)翻柱或翻板翻转180°,液位上升时,翻柱或翻板由白(黑)色转为红色,当液位下降时,翻柱或翻板由红色转为白(黑)色,指示器的红、白(黑)界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
(DN20的磁翻板)

二、就地显示正常,远传显示不正常
一般来说,造成这种故障通常有以下几个原因、
1、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,会导致远传异常;
2、电阻虚焊;
3、干簧管的金属触点间隙很小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,容易出现闭合状态;
4、压力超出额定值,导致开关损坏。
三、远传和磁翻板都不动
这种故障现象通常就是浮子异常导致,有以下2种表现:
现象一、浮子被卡住,导致显示面板指示不正确。
故障分析、磁翻板液位计里的浮子被卡住,通常有以下几个原因、
1、当浮子使用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住,不能上升或下降;
(DN20的磁翻板)

容器内的浮球的上下浮动是由于气水混合物和负压环境相互作用导致。气体从磁翻板液位计底部进入,带动浮球上升,磁翻板液位计上部与负压环境相通,当液位计内部气体穿破水面被负压环境吸入后,由于体积变小而使浮球回落,如此反复,也会造成液位波动假象。此种情况则应该首先观察液位计磁翻板显示情况和上位显示波动是否一致,波动不剧烈时,首先关闭液位计与测量容器的连接阀门,打开排污阀排污,同时继续检查液位计浮球本身是否有问题,如没问题,就检查液位计上、下丝堵及排污阀和连接法兰处是否出现泄漏,同时通过改变液位计上、下阀门的开度观察液位计的波动情况。通过上述措施可确定液位计的好坏。
(DN20的磁翻板)

远传磁翻板液位计
300~15000mm
翻柱直径/翻片宽度
≤10.0MPa(10.0MPa以上根据介质情况设计)
防腐型≤1.0MPa
≥0.4g/cm3
介质密度差
≥0.15g/cm3(测量界位)
标准型-80~+200℃;高温型最高450℃
≤0.4Pa?S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。
频率≤25Hz,振幅≤0.5mm
产品卖点:
?*、耐高温。
?可根据用户需要改变角度。
?测量范围大,不受贮槽高度限制。
?可靠性高,使用安全。
?结构简单,安装方便,维护费用低。
?耐腐蚀、无需电源、防爆性能好。
?*退磁的进口材料,可在高温、高压情况下长期可靠运行。
(DN20的磁翻板)

(DN20的磁翻板)

了解更多关于:浙江 磁翻板,磁翻板液位计制造,江苏磁翻板液位计生产厂家,远传磁翻板液位计采购,磁翻板化工部的标准型号,现场磁翻板液位与远传液位对不起来,液位开关加磁翻板算不算两套,uhz磁翻板液位计侧装,磁翻板的制作过程,磁翻板液位计推荐企业,顶装防腐 磁翻板液位计,无锡磁翻板液位计制造商,四氟磁翻板液位计生产厂家,磁翻板液位变送杆原理,磁翻板液位计批发价,磁翻板液位计接线端子图,磁翻板液位计化工标准,顶装磁翻板液位计多少钱,磁翻板液位计开关 保持,衡水磁翻板液位