当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
(1)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
(2)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
(3)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
(4)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
(5)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
磁翻板液位计的安装注意事项,具体如下:
1.使用磁翻板液位计前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
(一个磁翻板液位计要好多钱)

概述 高温高压磁翻板液位计可以拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa 高温高压磁翻板液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。 用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。 高温高压型磁翻板液位计的技术参数 测量范围:200…….~15000㎜(超过6000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采购分段制造) 显示精度:±10mm; 工作压力:6.3、10.0、16.0、25.0MPa; 介质温度:-20℃~450℃; 介质密度:≥.0.5g/cm3; 介质密度差:≥.0.15g/cm3(测量界位) 介质粘度:≤0.4Pa·S; 过程连接:DN20/25PN1.0(执行标准HG20592~20635-97),如需其它标准可按客户要求制造。 接液材质:316SS、316L等等 (按介质化学性质及使用温度压力选择); 浮子材质:316SS、316L、钛等。 高温高压型磁翻板液位计的选型表
(一个磁翻板液位计要好多钱)

二、就地显示正常,远传显示不正常
一般来说,造成这种故障通常有以下几个原因、
1、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,会导致远传异常;
2、电阻虚焊;
3、干簧管的金属触点间隙很小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,容易出现闭合状态;
4、压力超出额定值,导致开关损坏。
三、远传和磁翻板都不动
这种故障现象通常就是浮子异常导致,有以下2种表现:
现象一、浮子被卡住,导致显示面板指示不正确。
故障分析、磁翻板液位计里的浮子被卡住,通常有以下几个原因、
1、当浮子使用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住,不能上升或下降;
(一个磁翻板液位计要好多钱)

真空夹套磁翻板液位计是一种非常适合在低温情况下工作的液位测量仪表,为了有效防止测量介质在低温下结冰而无法测量,需要通过外源性的加热措施将测量介质保持在流动性的可测液体状态。因此,人们研发出了真空夹套磁翻板液位计,用于低温环境下的液位测量。真空夹套磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。本文就真空夹套磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其处理介绍如下:
一、真空夹套磁翻板液位计常见故障 (一)显示面板显示故障 1、显示面板与浮筒的距离太大,磁浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片无法翻转。 2、翻片与导轨间的间隙设计不合理(如间隙太小),导致摩擦力大,致使翻片无法翻转。 3、翻片中的磁钢太小或磁力消失,导致翻片无法翻转或翻转异常。 4、水或灰尘等杂质渗入显示面板,导致翻片翻转困难。 5、环境温度低,介质结冰,磁浮子无法移动,翻片不能正常显示液位。 (二)就地显示正常,但干簧管远传变送器显示异常 导致该故障的原因,通常有以下几种: 1、电阻虚焊。 2、压力超出额定值,致使开关受损。 3、国产玻璃管干簧管易碎干簧管短路,致使远传出现异常。 4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。 (三)干簧管远传远传变送器和真空夹套磁翻板液位计均异常 该故障通常为磁浮子故障,有以下两种情况: 故障现象一:磁浮子被卡住。 磁浮子被卡住,通常有以下几个原因: 1、当磁浮子使用一段时间后,磁浮子可能会因为杂质的存在而卡住,无法移动。 2、浮筒的安装角度小于87度,导致倾斜,影响磁浮子的上下移动。 3、磁浮子由于本身的磁性吸附住铁屑?000118588,导致卡死。 4、环境温度过低,介质结冰,磁浮子无法移动。 5、真空夹套磁翻板液位计在穿过钢制平台时,与钢板距离过近产生的。因此穿过钢制平台安装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。根据现场使用经验,此间距在100mm左右即能保证对磁性浮子不产生影响。 故障现象二:磁浮子损坏 磁浮子损坏,通常有以下几个原因: 1、磁浮子的强度不足,导致受到过压力时向里面凹,变瘪。 2、在焊接处没焊透或漏焊,导致浮子受到压力时焊缝裂开,磁浮子内部进水。 3、磁浮子的使用时间过长,或者长期高温使用,出现退磁现象。 4、磁浮子中的磁钢松动,磁浮子无法工作。 二、真空夹套磁翻板液位计故障处理及预防 知道了产生故障的原因,问题也就解决了一半。我们就可对于真空夹套磁翻板液位计在使用中出现的故障,有针对性地加以处理。相比出现故障再处理,日常的正确使用和维护更为重要和关键,这里建议用户在日常使用磁翻板液位计时,要特别注意先打开上部闸阀,后打开下部闸阀。这是由于磁翻板液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用。此外,还要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查,以免磁浮子因磁化而改变极性,甚至使浮子磁性减弱以致难以正常工作。为了保证真空夹套的真空状态,我们需要为真空夹套定期加测真空状态。 针对真空夹套磁翻板液位计的上述常见故障,计为自动化注重从源头上解决问题。譬如其生产的真空夹套磁翻板液位计的浮筒选用优质的304或者316L不锈钢材料,精准匹配浮筒内径与浮子外径尺寸,并依据现场介质的密度和压力准确计算浮子的尺寸大小,从选材、设计和生产各个方面严格控制产品质量,有效避免真空夹套磁翻板液位计故障的发生,使真空夹套磁翻板液位计的可靠性显著增加。 以上就是“真空夹套磁翻板液位计常见故障及处理”的相关介绍,如欲了解更多物位开关(料位开关、液位开关)、物位计(料位计、液位计)等物位测量仪表方面的知识,欢迎关注微信公众号:Jiweimeter?p>了解更多关于:丙烷磁翻板液位故障处理,磁翻板液位计面板 玻璃面板,好用的磁翻板液位计,磁翻板液位计怎么读,磁翻板温度,磁翻板液位接线图,磁翻板液位计失灵,磁翻板液位计调试,磁翻板水位计技术规范,磁翻板液位计测液位步骤,磁翻板用多大的吸铁石,宁夏磁翻板液位计,顶装磁翻板液位计图片,西门子 plc 磁翻板,磁翻板液位计显示面板,卫生型磁翻板,磁翻板色柱,磁翻板液位计与磁浮子液位计,磁翻柱液位计磁翻板液位,储油罐磁翻板液位计